[空调] 请专业维修人员帮忙评估新安装的变频小1.5P制冷性能是否正常?

[复制链接]
发表于 2016-8-11 09:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新安装的格力变频小1.5P,房间面积18-20㎡,室外温度34.3度左右,未开空调室内31度,制冷设定温度16度,高风
20分钟后,回风口温度27.3度,出风口温度15.5度,温差11.8度。
50分钟后,回风口温度25.4度,出风口温度14.5度,温差10.9度,高压0.85,低压0.8,测得室内温度27.4度。

请各位网友帮忙评估一下这台新空调的制冷效果如何?
发表于 2016-8-11 09:36:57 | 显示全部楼层
相当的不错!!!!
发表于 2016-8-11 09:40:07 | 显示全部楼层
很正常,房间面积比较大,不要想着有柜机的效果。
 楼主| 发表于 2016-8-11 09:52:22 | 显示全部楼层
但从感官上体验,制冷速度慢,而且感觉不到凉意,开机1小时左右还是27.4度,室温基本上维持在这个温度,降不下来,虽然进出风口温差达标,但这个温差值还是比较低的。
发表于 2016-8-11 10:29:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-8-11 10:43:21 | 显示全部楼层
有点忙 发表于 2016-8-11 10:29
高压0.85
在哪个位置测的哟?

在外机上,具体是哪个接口我也不清楚,检测单上写的是高压压力0.85Kg/C㎡,低压压力0.85Kg/C㎡