前天去修一台3P柜式空调 移动基站的 开机只有风机运行 压缩机不动作 检查发现两个交流接触器都烧了 按不下去了 里面线圈烧了 换了两个接触器以后 开机 压机运行了 不制冷  检查后缺氟 充氟后正常制冷了  收工。今天又打电话说 机房又高温报警了  去了后发现接触器又烧了一个 还是线圈烧了 按不下去了。没办法 解掉烧毁的接触器 用另一个 还能开机制冷效果也挺好  。但是开机五分钟后压机非常的热 浇上水立刻蒸发,再运转一会估计就会热保护了 是什么原因烧的 接触器  压缩机为什么会过热  ,冷凝器很干净  电压第一次量320V 过了会量350V左右 是不是因为电压低引起的过热保护
因为是新手 问下 为什么要用两个交流接触器
发表于 2016-8-10 22:49:52 来自手机 | 显示全部楼层
通知代维先把电压问题解决
发表于 2016-8-10 23:34:20 来自手机 | 显示全部楼层
接触器烧死你就没检查过原因??