压缩机启动32A断路开关跳闸

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-10 19:15:42 来自手机 | 显示全部楼层
543199935ai 发表于 2016-8-10 16:17
根据你的描述,我给你的回答是压缩机的问题,你把32A断路开关换成普通的闸刀可能就可以正常使用了,但是整 ...

前面是16A的断路开关,我换了32A的,若换闸刀空调解决了,上机开关怎么办,所以按上所说是不行的
发表于 2016-8-10 22:16:00 来自手机 | 显示全部楼层
qq15079175564 发表于 2016-8-10 19:15
前面是16A的断路开关,我换了32A的,若换闸刀空调解决了,上机开关怎么办,所以按上所说是不行的

知道不行那你还不想换压缩机,除非神仙帮忙了
 楼主| 发表于 2016-8-10 22:31:28 来自手机 | 显示全部楼层
543199935ai 发表于 2016-8-10 22:16
知道不行那你还不想换压缩机,除非神仙帮忙了

我只想弄明白,线圈没问题,电容没问题,怎么就……,哎!!!
发表于 2016-8-10 22:37:15 来自手机 | 显示全部楼层
qq15079175564 发表于 2016-8-10 22:31
我只想弄明白,线圈没问题,电容没问题,怎么就……,哎!!!

想弄明白?压缩机内部绕组的问题,不用考虑那么多
发表于 2016-8-10 23:16:22 来自手机 | 显示全部楼层
多大的空调启动
 楼主| 发表于 2016-8-10 23:47:01 来自手机 | 显示全部楼层
lxk123456 发表于 2016-8-10 23:16
多大的空调启动

2.5P空调柜机