5匹格力天井机求指导

[复制链接]
发表于 2016-8-10 00:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  机器铜管长度大约13米上下,14年机器,去年被人维修过,接手前刚被人维修过,过去检查发现是低压管结霜严重,毛细管同过滤器都换的新的,开机几分钟显示E3,电流偏大,雪种加到1.5公斤以后怎么加都不回升。 冷凝器清洗过,蒸发器检查也是干净,几个风机运转也正常,系统用氮气反复冲过。因为空调安装好运行一年没出现问题,所以铜管问题排除,另外加过冷库用的过滤器,变色硅胶换了几次,目前是饱和状态,抽空几小时还是一样,求高手指导
发表于 2016-8-10 01:18:56 来自手机 | 显示全部楼层
和一个小时前的帖子不是一台?咋这东西都让你遇到了
发表于 2016-8-10 01:27:46 来自手机 | 显示全部楼层
        用N冲,需分段,内外机,与铜管。顺便查查压机性能。
 楼主| 发表于 2016-8-12 23:35:28 | 显示全部楼层
凌晨之光 发表于 2016-8-10 01:18
和一个小时前的帖子不是一台?咋这东西都让你遇到了

这台空调已经修好了,重新更换了过滤器,因为是已经换了过滤器都没网这方面考虑。切开过滤器发现里面的氧化物还是很多。堵了
 楼主| 发表于 2016-8-12 23:37:17 | 显示全部楼层
凌晨之光 发表于 2016-8-10 01:18
和一个小时前的帖子不是一台?咋这东西都让你遇到了

柜机已经修好了。天井机这几天下雨不敢动系统,应该出现的是同样问题