不升频 保护了?

[复制链接]
发表于 2016-8-8 20:17:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力 q迪 32的变频机 抽真空 外机上标注是r410  0.92kg 额定电流4.2a  我加了0.95kg左右 然后开机 设定温度16度 环境温度28度左右 压力才0.4左右 电流3.4a 内机装太高 不好测出风口温度  试机一会之后外面滴水速度还行 手摸冷凝器只有上半部分热  然后我觉得压力太低了 所以直接加到0.6  电流到5a了 冷凝器还是只热一半 怀疑是加氟时间太长 限频保护了 断电然后重开  升频更慢了 半天电流才到3a 压力0.7不到 0.6过一点 冷凝器热的地方更少了。。。最后称氟瓶 加了1.4kg  让顾客先用着试 不行再喊我
为什么定量加氟后开机压力这么低?
发表于 2016-8-8 20:23:00 | 显示全部楼层
定量加氟,感觉都不够,都要补加多点。个人体会。
发表于 2016-8-8 20:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
和我那个35u酷的差不多
 楼主| 发表于 2016-8-8 20:38:15 来自手机 | 显示全部楼层
and格力变频强制定频真的有效?制冷18度三秒内按四次睡眠出p1  我怎么按都不出啊。。
发表于 2016-8-8 20:41:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-8-8 20:42 编辑

制冷剂质量有没有问题?

有好多制冷剂外面标注410 ,


其实就是 22 。挂着羊头卖狗肉
发表于 2016-8-8 22:22:53 | 显示全部楼层
410 不正宗
发表于 2016-8-9 00:51:38 来自手机 | 显示全部楼层
定量加液 同意五楼说法