求助小冷库室内冷风机组结冰

[复制链接]
发表于 2016-8-6 20:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新手求助:本人初次接触冷库,是朋友公司的小冷库,大概是2*3*4米。三天前室内冷风机组结冰,大概有一厘米厚,停机等冰化开后就不制冷了,我看了一下,是用的5P空调外机,压缩机和风机由冷库温控系统控制,冷库内是风冷机组,测量控制系统有供电,压缩机不转,很热,钳表测没有电流,估计是热保了,用压力表测得粗管阀处压力为1.2M,请各位大侠指点,给个维修思路,谢谢。
发表于 2016-8-6 22:46:24 来自手机 | 显示全部楼层
缺相,断相,欠压都会因起电流过大
发表于 2016-8-6 22:51:05 | 显示全部楼层
压机坏了吧  请正确使用低温压缩机
发表于 2016-8-7 05:44:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-7 06:13:44 来自手机 | 显示全部楼层
内机结冰大多是两风机坏一个,或氟过多,正规机组,有过流,缺相保,可以查看
 楼主| 发表于 2016-8-7 10:06:40 | 显示全部楼层
屠路 发表于 2016-8-7 06:13
内机结冰大多是两风机坏一个,或氟过多,正规机组,有过流,缺相保,可以查看

看过室内风机感觉基本正常,风量还可以,氟不会多,因为五年了没有加过氟,压缩机是用的空调外机,没有使用原机的控制线路,压缩机直接由冷库温度控制器控制,风机也是从冷库温度控制器那接过来的,
 楼主| 发表于 2016-8-7 10:14:12 | 显示全部楼层
gaooooo 发表于 2016-8-7 05:44
先检查电源连接在检查压缩机工作壮况便好判断

膨胀阀可以检测好坏吗?
发表于 2016-8-7 10:29:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-7 10:35:50 | 显示全部楼层
室内冷风机组结冰?

上个图看看
 楼主| 发表于 2016-8-7 10:46:18 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-7 10:35
室内冷风机组结冰?

上个图看看

你好,经常看到你的帖子,谢谢你回答我。关于室内冷风机组结冰是客户自述,我没有亲眼看到。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 13:24 , Processed in 0.066198 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表