楼主: 洪城电脑

挂式空调大阀小阀都有露水但是不制冷

[复制链接]
发表于 2016-8-6 21:31:48 | 显示全部楼层
如果你没动氟路,重点检查蒸发器是不是严重堵,如果回气管起露说明制冷正常,只是蒸发器那边没把冷空气吹出来,内机风扇风量能达到吗?
发表于 2016-8-6 21:31:59 | 显示全部楼层
如果你没动氟路,重点检查蒸发器是不是严重堵,如果回气管起露说明制冷正常,只是蒸发器那边没把冷空气吹出来,内机风扇风量能达到吗?
发表于 2016-8-7 01:33:52 | 显示全部楼层
  我是新手  。       按理来说  这个粗吸管都结露  是正常的啊   。。 不制冷?   内风机啥状况?   你说的也太简单潦草了吧    还有什么症状呢 ?  大师回复下、
发表于 2016-8-7 07:25:56 | 显示全部楼层
有种情况会外管都冷,但内机不冷,那就是粗管被握扁了。
形容一下,粗管被握扁,在握扁的地方相当于装了一个节流阀,在它之前,也就是细管,内机热交,都处于高压状态,液态氟由于没压力空间,所以蒸发不了,或者蒸发温度太高,所以内热交不冷,而液态氟过了这个被握扁的地方后,压力突然下降,所以氟速度开始蒸发,表现就是粗管很凉
最后粗管是结露还是结霜,得看被握扁的地方有多扁
发表于 2016-8-7 11:21:17 | 显示全部楼层
大哥,你总的给点数据吧,要是没其它问题就重新加制冷剂