美的1.5P单冷压机热保护

[复制链接]
发表于 2016-8-3 22:36:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接到安装工打电话求救,说一台美的1.5P单冷空调开机20分钟左右压机停机。上门检查压机热保护,淋水降温试机检查,电压正常,电流正常,雪种压力正常,压机电容正常,外机风扇转速正常。开机15分钟左右又热保了,压机停时电流14A,想不通到底哪里的问题,因当时安装空调时下着毛毛雨,怀疑系统进水。放雨种,抽真空,定量加注。开机试机,10多分钟后又热保了。实在想不到什么问题了,准备同客人说换机,客人家里正好开着吊扇,刚进房子前吊扇转得挺快的,突然变慢了,立即检查电压,之前检查电压都正常的,一检查电压也正常啊。奇怪了,实在想不明白,就让万能表插在插座那里,先抽支烟先,刚抽两口,电压突然一低,低到150左右,过了30秒左右又慢慢上升,1分钟左右又低到150,顾怀疑顾客家里电线接触不量,问客人电线主线有接驳口,检查全松了,重新接好检查电压没问题了,试机30分钟不保护了。一个小小问题就搞了我一个下午,怪就怪自己不够细心了
发表于 2016-8-4 01:00:36 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢    分享
发表于 2016-8-4 05:23:46 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享。。学习了
发表于 2016-8-4 11:05:54 来自手机 | 显示全部楼层
没有耐心是不好查的,能修好证明你下功夫了。
发表于 2016-8-4 17:08:15 来自手机 | 显示全部楼层
值得学习,谢谢分享,细节很重要