查看: 6758|回复: 8

求助,APC 3000UX。电源变压器,代换问题

[复制链接]
发表于 2016-8-3 19:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我想问问高手,原装好像是2250W。要代换的好像是,2700W。具体也不太知道,电压一样。初级13.5V次级220.230.240v.2个变压器初级13.5V串联。次级v220,230v,240v并联的。我想代换原机变压器,功率能不能大点。性能,能不能好点。对整机有影响吗。能不能带来不良的后果。我的这款是APC 3000UX标准机,要代换的变压器是APC  3000UX,长效机的。电路可能不一样。具体就不知道了

原装变压器

原装变压器

要代换的变压器

要代换的变压器

要代换变压器

要代换变压器

要代换的变压器

要代换的变压器

比较一下

比较一下

原装尺寸

原装尺寸

原装尺寸

原装尺寸

原装尺寸

原装尺寸

借的图片,我的和这个一样的

借的图片,我的和这个一样的
发表于 2016-8-3 20:22:22 | 显示全部楼层
初级13.5V  、 次级220.230.240v.

你这变压器是做升压用的??
发表于 2016-8-3 20:27:09 | 显示全部楼层
可以没问题的
发表于 2016-8-3 20:43:50 | 显示全部楼层
12V的逆变吧
发表于 2016-8-3 21:03:17 | 显示全部楼层
按原机的线路代换应该没问题。
发表于 2016-8-3 21:10:33 | 显示全部楼层
代替之后,静态电流会过大。这种不间断电源是离线工作的,你没有必要改,APC 的东西很叼端的,有参数不对就保护。你这样代换也没有办法提高性能,ups的专家告诉你不要改。
发表于 2016-8-3 21:48:47 | 显示全部楼层
楼主是想用两个某些参数一样的变压器取代原装变压器以提高输出功率?你的帖子提到【2个变压器初级13.5V串联。次级v220,230v,240v并联的】是否有误?我认为输出功率会不会提高不好说,但转换效率会降低!
 楼主| 发表于 2016-8-4 09:12:19 | 显示全部楼层
谢谢大家。是这样的。我的这款是在线互动式UPS电源。48V的4块12V电瓶。电池的这边是2个变压器的13.5V串联到27V,市电输出这边是,2个变压器的4根线。0-220-230-240V并联。每个变压器大约是。1350W左右.0-240的电阻是0.9欧。0-230是0.7欧。0-220是0.5欧。市电的这边是1.0的纯铜线。13.5V这边是扁铜线。0.25mm厚.宽是45mm。电流够大吧。空载电流我测试是。278毫安。一点都不叫,也不震,性能还是不错的,不用这个上面。有点可惜了。实在不行做个充电机,我估计电流50A应该不是问题.100AH的电瓶。2小时搞定
发表于 2016-8-19 00:19:08 | 显示全部楼层
参数相同没问题的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 13:26 , Processed in 0.062083 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表