大3匹一台,3N,老格力,内机毛细管今天换了,制冷效果还是不好,换掉了所有的毛细管,比原装的粗了一点点,莲花头到主高压管这头特别明显,整机氟利昂全部换了!吸气端0.56个压!我实在技穷!修了之后硬是不凉!
发表于 2016-8-2 23:21:36 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到过一例格力5匹的,四通阀都换了也不行,最后换压缩机解决了,
 楼主| 发表于 2016-8-2 23:24:24 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机一切正常!不过压,不过流,无任何保护,外机很干净,就是不凉
发表于 2016-8-2 23:29:26 | 显示全部楼层
彭杰峰 发表于 2016-8-2 23:24
压缩机一切正常!不过压,不过流,无任何保护,外机很干净,就是不凉

压缩机压缩力够不够,外机过滤器‘管子有没有折扁的,毛细管匹不匹配???
 楼主| 发表于 2016-8-2 23:39:39 来自手机 | 显示全部楼层
遇上 发表于 2016-8-2 23:29
压缩机压缩力够不够,外机过滤器‘管子有没有折扁的,毛细管匹不匹配???

莲花头到高压主管这一头的毛细管肯定不符合,也就是节流这个位置,压缩机一切正常,管道没有扁
发表于 2016-8-2 23:39:46 | 显示全部楼层
看压机排气压力。
 楼主| 发表于 2016-8-2 23:41:29 来自手机 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-8-2 23:39
看压机排气压力。

排气压力没有测
发表于 2016-8-2 23:46:13 | 显示全部楼层
“比原装的粗了一点点”
粗了应该加长。
发表于 2016-8-2 23:57:45 | 显示全部楼层
毛细管最好不要变,原装的怎么样就怎么样