电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 随心所欲115

求教各位工厂用的冷水机 高压保护

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-9 07:52:59 | 显示全部楼层
张富仁 发表于 2016-8-9 07:10
如果它的代码是高压保护,结合水温调整散热或适当调高压差开关。

调整散热?冷凝器是那种一体式的卧式水冷哎,不知道怎么调 然后就是当时喊我去看时候是我们这最热的几天,平均气温38度,我去了之后的这几天就凉快了2333 平均三十二三度顶天了
发表于 2016-8-9 08:17:35 | 显示全部楼层
冷却水流量不足,冷却塔风扇不转,布水器不转,冷却热交换器需要清洗。
发表于 2016-8-9 23:34:25 来自手机 | 显示全部楼层
明显散热差了点。有水渍了吧。
 楼主| 发表于 2016-8-10 08:04:35 | 显示全部楼层
xuedeming 发表于 2016-8-9 23:34
明显散热差了点。有水渍了吧。

冷凝器吗?卧式一体冷凝器 如果有问题怎么清洗? 一共两台接一个水塔 另一台很正常
发表于 2016-8-25 11:07:24 | 显示全部楼层
排气压力高与两点有关:一、冷凝器冷却效果不好(水温,流量,脏赌等);二、有不凝性气体。你的情况应该是冷却水温度高,冷凝压力高,排气压力高。
发表于 2016-8-25 16:30:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 15:48 , Processed in 0.045922 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表