出口温差相差多少度正常

[复制链接]
发表于 2016-8-1 23:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    今天 ,上门个一台空调。老三凌故计有十几年了吧.说不够冷。上门检查内风机出风量有点少估计十几年都没洗过了,上去看窒外机,雪种差不多到6公斤,是下午3点钟左右检查的天气热这个压力也是正常值。风机转速也不慢,吹出来的风有点温,摸冷凝器没感觉热。大小铜头有露。。出水量没注意,看起来除了内风机出风量有问题之外,整体算是正常,。。。  
   客户注在楼顶,在房间温度是34度。但出风口温度只有24度相关10度, 用高压水枪洗了内风机。除了感觉风比之前大了,能明显感觉到准风吹出。
   现在就是这个温差是不是有点不正常?                                                                                                                                                  
 楼主| 发表于 2016-8-1 23:42:38 | 显示全部楼层
最后是。能明显感到有冷风吹出。
发表于 2016-8-2 09:07:08 来自手机 | 显示全部楼层
有十度的温差就可以了
 楼主| 发表于 2016-8-2 10:13:40 | 显示全部楼层
谢谢,师傅
发表于 2016-8-2 10:17:05 来自手机 | 显示全部楼层
板凳说的对。
 楼主| 发表于 2016-8-2 10:40:58 | 显示全部楼层
有时看到论坛其他人,说测试到出风口温度很底,说13  14 度
发表于 2016-8-2 12:08:21 来自手机 | 显示全部楼层
应该是测进风口和出风口温差12-14度算正常