来源:制冷百家

大家好,我是小泥巴,今天给大家详细阐述制冷系统运行电流较大的原因分析与处理方法,希望对大家今后制冷系统的调试与检修带来一定的帮助。

首先我们来分析一下电流偏大的原因,制冷系统中运行电流过大,指的就是压缩机的运行电流过大。

简单来说,造成压缩机的过流有一下三个方面的原因:

1、制冷系统的冷凝压力过高
2、制冷系统中制冷剂过多
3、压缩机缺少冷冻油

下面我们来一一阐述:

1外机散热不良

(1)外机回、排风短路
如外机装在封闭式阳台内,狭小的过道内,屋内等不通风的地方,风口前有阻碍物。
(2)外机风量小,散热速度慢
如外机冷凝器太脏或被灰尘油污堵死,风扇电机转速慢,风扇电容变小,外机
周围温度高等。

2外部供电电压因素

     电源电压偏低或偏高,两种情况均会引起压缩机工作电流偏高,而国内电压偏低的情况占绝大多数,特别是用电高峰时。

(1)电源电压(即开机前的电压)若太低,应让用户重新布线,如电压在190V左右,可考虑加装稳压器,若太低则无效。
(2) 查开机后的压降,正常情况下压降只有十几伏,压降过大的(建议压降达20V以上且压缩机启动后电压低190V的),应加粗电源线或重新布线,并排除线路接触不良等故障。

3制冷系统故障

(1)制冷系统中混入空气
如系统中是否有空气,空气往往积存在冷凝器的上部,因为它不能通过冷凝器的积液器,系统内是否有空气,一般可用系统压力的跳动情况来确定,如系统内有空气,则应重新抽空加氟处理。
(2)氟过多
压缩机长期处于过负荷的状态,最终会导致压缩机过流跳机。此情况应放出部分氟至标准范围(环境温度35度时通吸气压力为0.5MPa左右)。

4壳体/内部温度高

1、压缩机润滑不良

(1)室内、外机高差大于5米未做回油弯,或只在一条管上做了回油弯,系统不能顺利回油,压缩机因缺少润滑在运行过程中温度慢慢上升,最后导致过热跳机。
如:室外机在下面,制热运转,这种工况下,气态工质在粗管内向上流动,液态工质在细管内向下流动,因此回油较差。
室外机在上面,制热转,气态工质在粗管内向下流动,液态工质在细管内向上流动,因此回油较好。
制冷时情况与上相反,回油弯有U形和S形两种,S形可加在连接管的中间部位,U形一般接近机器加装,半径应尽可能小。

(2)系统内杂质,水分太多

使润滑油变质,碳化,不能发挥正常的效果,导致压缩机温度急剧上升,过热跳机。
此种情况一般发生在维修过的机器或使用时间比较长的机器上,检查系统中的物质若呈黑色,则肯定存在该情况,此时应用氮气清洁系统,更换压缩机,毛细管组件,重新抽空加氟。

(3)空调常在低于0度的环境中使用

压缩机启动时机内润滑油发生起泡现象,使大量的润滑油瞬间流出压缩机,此时系统设计的再好也没用,回油的速度远低于排油速度,压缩机缺少润滑引起温度上升,过热保护,遇到这情况,应给压缩机安装一个油加热器(40W---60W,220V),在压缩机停止时,继续保持给油加热器通电,接法是把油加热器串联在接触器的常闭开关上,再接到电源的火、零线。

2 压缩机冷却效果不好

系统氟过少,压缩机工作时温度非常高,高温线圈是靠吸入的制冷剂来冷却的,如果氟过少,系统流量就小,不能满足蒸发器100%的负荷,导致吸气过热度增大,加上压缩机吸气流量小,冷却效率大为下降,这样长时间运行即可导致压缩机热保护。

好了,今天我们课程就到这里,小泥巴期待与大家一起共同成长哦。
发表于 2016-8-1 17:46:19 来自手机 | 显示全部楼层
好,分析的比较透彻
发表于 2016-8-1 17:50:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,比较实用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 01:31 , Processed in 0.049295 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表