老流氓 发表于 2016-7-30 22:08
最初定量加了1300G   感觉效果不行   后面陆陆续续追加1KG制冷剂进去了   制冷剂只可能多   不可能缺了

32的机器  前后共加了2.3kg的410   应该是多了
发表于 2016-7-31 21:40:25 来自手机 | 显示全部楼层
氟多了吧,都定量加了为什么还要加1千克?
发表于 2016-7-31 22:47:39 来自手机 | 显示全部楼层
氟多了,放掉一些
发表于 2016-7-31 23:08:43 来自手机 | 显示全部楼层
你太厉害了
发表于 2016-7-31 23:10:39 来自手机 | 显示全部楼层
你加的是小瓶装的650g吧
发表于 2016-7-31 23:13:06 | 显示全部楼层
北京制冷 发表于 2016-7-30 21:51
怎么判断不缺冷媒的

管道堵了。
发表于 2016-7-31 23:23:34 | 显示全部楼层
你咋这么加呢? 你真是猛 。

不缺制冷剂,并不等于制冷剂就适量呀!


请问大师,我没有修过空调,越加多肯定越凉吧!