电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1639|回复: 6

松下2p加氟后效果差

[复制链接]
发表于 2016-7-30 19:18:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题。2000年产。加氟前低压0·3公斤,加到0.45,高压细管发热,低压粗管微凉,用高压水枪冲洗了室外机翅片,内机滤网也是干净的…始终感觉没有得到预期效果,求大师指点迷津
发表于 2016-7-30 19:44:44 | 显示全部楼层
管憋死
发表于 2016-7-30 20:08:13 | 显示全部楼层
2000年产的空调,基本都是定频机,你加氟的压力从数据上看,是正确的,高压细管发热,是因为本机器是内节流的,低压粗管微凉,如果刚开机出现这种情况是房间温度没有降下来的原因,如果开机时间长了依然如故,就需要进一步的检查了,譬如,看看电压,电流,内外蒸发器的洁净程度,管子是否有瘪得,四通阀是否串气,压缩机是否老化,这些因素都能引起效果不良,慢慢的找,刚开始都这样,没经过风雨,你也见不到彩虹,加油吧.
发表于 2016-7-30 20:16:36 | 显示全部楼层
找维修师傅,帮你检查一次
发表于 2016-7-30 20:16:43 | 显示全部楼层
板凳说的正确。                  
 楼主| 发表于 2016-7-30 22:02:47 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢板凳师傅,我是半路出家,有幸得到众多师傅指点感到很荣幸
发表于 2016-7-30 22:14:12 来自手机 | 显示全部楼层
再加点雪种,再看下电流
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 22:42 , Processed in 0.053636 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表