灵异!制冷,除湿空气变得更潮湿了。有遇到这种事的吗?

[复制链接]
发表于 2016-7-30 11:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新买的海信变频空调,不开空调室内湿度60%多点,开了制冷定到28度(媳妇坐月子用的)然后湿度就到了70%,湿度大就开除湿呗,开了除湿室内湿度到了73%,拿手摸被子啥的都潮湿的不行,新人求问到底哪里出了问题。制冷正常,那个排水管每天也能接好多水。网上搜都没有这个问题,好灵异!有大神解答吗,跪谢啊。
发表于 2016-7-30 11:08:51 | 显示全部楼层
变频空调除湿功能本来就不行,我建议你还是用制冷功能。
 楼主| 发表于 2016-7-30 11:14:32 | 显示全部楼层
镇江空调维修 发表于 2016-7-30 11:08
变频空调除湿功能本来就不行,我建议你还是用制冷功能。

谢谢,不过制冷也是湿度增大呢。
发表于 2016-7-30 17:44:46 来自手机 | 显示全部楼层
有冷凝水肯定除湿了。。。你这个应该是刚开始把上次除湿的水吹出来了。。。要长时间使用除湿,半小时以内没用的
发表于 2016-7-30 18:13:57 来自手机 | 显示全部楼层
有冷凝水排出就行了
 楼主| 发表于 2016-8-1 17:16:01 | 显示全部楼层
azeyou 发表于 2016-7-30 17:44
有冷凝水肯定除湿了。。。你这个应该是刚开始把上次除湿的水吹出来了。。。要长时间使用除湿,半小时以内没 ...

谢谢,问题发现了,好像是因为开着卧室门开着,外面的湿气集中进来的原因,房间封闭了就好了。
 楼主| 发表于 2016-8-1 17:16:13 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-7-30 18:13
有冷凝水排出就行了

谢谢,问题发现了,好像是因为开着卧室门开着,外面的湿气集中进来的原因,房间封闭了就好了。
 楼主| 发表于 2016-8-1 17:16:28 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-7-30 18:13
有冷凝水排出就行了

谢谢,问题发现了,好像是因为开着卧室门开着,外面的湿气集中进来的原因。