电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 张井颜

跳闸故障

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-29 20:10:37 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-7-29 18:10
你拿什么量出的13兆欧,万用表应该是无限大。

难道只有使用摇表才可以测量是不是短路吗   数字万用表不可以吗  求指点
 楼主| 发表于 2016-7-29 20:31:18 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-7-29 18:10
你拿什么量出的13兆欧,万用表应该是无限大。

难道只有使用摇表才可以测出是不是短路吗   万用表就不可以吗
 楼主| 发表于 2016-7-29 20:55:28 | 显示全部楼层
也许真的是一个非常厉害的鬼
发表于 2016-7-29 22:51:01 | 显示全部楼层
漏电跳,有个指示器会弹出来,你这个弹出来没?没弹出来就是短路大电流跳闸
 楼主| 发表于 2016-7-30 06:34:59 | 显示全部楼层
azeyou 发表于 2016-7-29 22:51
漏电跳,有个指示器会弹出来,你这个弹出来没?没弹出来就是短路大电流跳闸

指示器在什么地方  我是新手  谢谢您的指点
发表于 2016-7-30 07:01:46 | 显示全部楼层
用绝缘表测一下压缩机绝缘电阻 检查一下开关额定电流 测一下启动电流是不是在正常范围
发表于 2016-7-30 10:24:36 来自手机 | 显示全部楼层
张井颜 发表于 2016-7-30 06:34
指示器在什么地方  我是新手  谢谢您的指点

空气开关上,有个漏电指示器,你这样先把空气开关合上,上面有个测试按钮,按一下就模拟漏电,有个东西弹出来,不按下去是送不上电的。
发表于 2016-7-30 10:31:51 | 显示全部楼层
保护器都烧了。估计压缩机也挂了。
 楼主| 发表于 2016-7-30 13:25:07 | 显示全部楼层
azeyou 发表于 2016-7-29 22:51
漏电跳,有个指示器会弹出来,你这个弹出来没?没弹出来就是短路大电流跳闸

指示器没有弹出来   应该是短路  我有测了一下  运行端只有一欧姆  同一个电路  带这个压机就跳闸  带别的压机就正常
 楼主| 发表于 2016-7-31 12:47:17 | 显示全部楼层
因为压机漏电跳闸  以外保险管一定是烧了  可是  并没有烧  却不通电  请问师傅可能是什么东西烧了呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 17:48 , Processed in 0.052508 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表