关于空调三问

[复制链接]
发表于 2016-7-29 16:02:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
50金币
一台柜机插电开始压缩机运行但是运行20分钟就停了,除非再重新插电才会运行,压力,电容传感器正常。。。。一台挂机压缩机运行5分钟停机一会又运行,电容,氟。都有。传感器没量。。如何知道传感器没坏之前的K数,因为热敏电阻有点看不清楚。管温线太短如果接头有反正吗?

发表于 2016-7-29 16:10:39 来自手机 | 显示全部楼层
传感器在25度时与偏置电阻值差不多
发表于 2016-7-29 16:11:00 | 显示全部楼层
牌子型号都没有怎么能帮到你
发表于 2016-7-29 16:14:55 来自手机 | 显示全部楼层
LG 3681HT的室温传感器为5K,管温传感器为10K,  格力7053的室温传感器为5K,管温传感器为10K,室外管温传感器为10K,  科龙35N2F的传感器都为20K,  新科空调的传感器都为10K  长虹现在产品的传感器均为10K的  春兰的是5K的
发表于 2016-7-29 16:21:30 | 显示全部楼层
压缩机不坏,按压缩机工作条件一步步排出。
 楼主| 发表于 2016-7-29 19:12:19 来自手机 | 显示全部楼层
回答上2个问题就行了,谢谢
发表于 2016-7-29 23:07:57 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机运行一段时间(在温度没达到设定温度之前)就停然后又起显然是保护停机,看看外机是否堵,风扇散热是否良好?压缩机本身是否正常,管道是否通畅等原因可让压缩机非正常停机。。。由于空调种类和设计不同,所以感温传感器的阻值也会不一样。。。传感器线任意接,无极性限制。。。希望可以帮到你
发表于 2016-7-30 00:14:48 来自手机 | 显示全部楼层
电压有问题。