电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6947|回复: 9

科龙R22空调机 内机蒸发器工作久了结冰回气管也结冰 经验分享

[复制链接]
发表于 2016-7-29 10:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
科龙内机蒸发器工作久了结冰回气管也结冰,接机时此机已被其它维修人员修过,因为结冰前面维修员以为是外机问题把外机都换了也加了冰种还是没有解决问题。此时没有急着动手观查内机风机工作正常风力也正常,内机蒸发器外表不脏。测量外机工作时压力为4公斤,因自己工作经验不足以为是缺冰种,于是加了两瓶R22 500G压力不见上升。后来看了论坛好多前辈的分享自己慢慢琢磨,分析回气管结冰应该是冰种过多,应该是冰种由液态流过蒸发器时没有完全蒸发掉,接上压力表放掉多余的冰种由前面的4公斤放到3公斤,工作一时间 还是内机结冰。出风正常想必是内蒸发器内壁堵了。于是收氟后关掉电源取下内机蒸发板让我大吃一惊,蒸发板内壁全堵了。清洗干净蒸发板后装回,排空开机测量外机压力回升到6公斤,放掉多余的冰种至4.5公斤在试机工作一天正常。
由于自己经验不足请高手们分析一下为什么外机压力冰种加多时压力不会上升,回气管结冰。谢谢!
 楼主| 发表于 2016-7-29 10:32:59 | 显示全部楼层
自己坐坐沙发
发表于 2016-7-29 10:36:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-29 11:13 编辑

这种现象 光看内机蒸发器外表不脏是不够的, 主要是看蒸发器后背,

这问题咱们这个论坛里的维修工90%的 都知道
发表于 2016-7-29 10:43:04 | 显示全部楼层
观察出风口风力,工作年数。环境卫生。就知道赃的程度。
发表于 2016-7-29 10:52:26 | 显示全部楼层
没经验呢,内机风力正常?网脏了就不可能有风力正常一说,细听风声比正常的大,风力也送不远
发表于 2016-7-29 11:02:29 | 显示全部楼层
如果蒸发器外壁脏堵,风力明显不足,制冷剂蒸发冷量带不走,蒸发器和回气管就会结霜。版主:你自己在论坛里找一找,就有这方面的帖子了。
发表于 2016-7-29 11:09:28 | 显示全部楼层
不错不错已纳入本版精华,辛苦了,谢谢你!!!!
发表于 2016-7-29 11:14:43 | 显示全部楼层
灵之恋曲 发表于 2016-7-29 10:52
没经验呢,内机风力正常?网脏了就不可能有风力正常一说,细听风声比正常的大,风力也送不远

风力很可能是是小点
发表于 2016-7-29 11:20:59 | 显示全部楼层
建议做维修多学习学习基本知识,再修制冷一定要用电流表,看工作电流及工作压力,就可一目了然什么故障,但如到了特殊的境界,不用仪器也可维修。
发表于 2016-7-29 11:30:43 | 显示全部楼层
压力不上升是应为饱和了,像这种回气管结冰一直接到室内机,就肯定是换热不好,还热不好原因哼多,赃不脏,还有风速,都排除了恐怕就是哪里有堵的地方,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 13:02 , Processed in 0.059978 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表