美的变频漏氟

[复制链接]
发表于 2016-7-28 17:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  今天接到用户电话说一台美的变频空调不制冷,上门检查没氟了,用户说才加了氟没有两个月,上一个师傅也没有检查就直接加的氟,才加两个月就没氟了?怀疑内机或者连接口,只有先打压检查吧,先把大小阀门锁紧,上门不好带打压的设备,直接用410加进去检查一下内机及连接处。元凶找到了 QQ图片20160728173330.jpg 直接焊接,
QQ图片20160728174556.jpg
发表于 2016-7-29 10:47:26 | 显示全部楼层
查出漏点,焊接后就行了呀! 有什么不对吗
 楼主| 发表于 2016-7-29 11:01:44 | 显示全部楼层
问题查到了就OK了
发表于 2016-7-29 11:45:59 来自手机 | 显示全部楼层
下一次换铜管也要焊接了
 楼主| 发表于 2016-7-29 13:20:31 | 显示全部楼层
将维修进行到低 发表于 2016-7-29 11:45
下一次换铜管也要焊接了

换铜管,内机接头都是直接焊接的不要铜帽
发表于 2017-6-28 11:44:20 来自手机 | 显示全部楼层
内外机都焊接最好,变成窗机模式了。
发表于 2017-6-30 21:55:34 | 显示全部楼层
哪里漏啊,为啥要焊上
发表于 2017-7-1 20:38:32 | 显示全部楼层
螺帽裂了是吗?焊接维修是更高效,但要告知用户其中利弊。我遇到过用户不接受焊接的,换螺帽。
发表于 2017-7-2 06:19:08 来自手机 | 显示全部楼层
是什么原因漏的啊,口是好的话紧一下就好了,要不就从新扩口从新上就好了,我冲氟检漏轻易不焊,焊太麻烦了,耽误时间