格力空调开机10分钟外机停机了

[复制链接]
发表于 2016-7-27 23:23:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
查看,此机器没有移动过,开机制冷,外低压0.5左右,电流不大,怀疑热保护。用水冲了外机,故障依旧,打开内机,看了2个传感器。20K15k实际测量13和9,我把我带来的好多也测量下,都是13和9得判断正常,零火正确,怕遥控器设置在定时,用我的带来的,故障依旧,判断主板故障,有个现象,开机制冷风很大,后来慢慢小了,通风上也不可以。判断内机主板坏了,弃修,问问大神。会不会这个问题
发表于 2016-7-27 23:41:42 | 显示全部楼层
主板坏都是小问题,压缩机才是大问题,楼主是新手吧,压缩机停机了,外机风扇转不转
 楼主| 发表于 2016-7-28 00:05:33 来自手机 | 显示全部楼层
Rock_male 发表于 2016-7-27 23:41
主板坏都是小问题,压缩机才是大问题,楼主是新手吧,压缩机停机了,外机风扇转不转

说我新手吧,但我做过6年了,一直在这个行业,说老手把,可是至今没有换过压缩机和四通阀,
 楼主| 发表于 2016-7-28 00:09:13 来自手机 | 显示全部楼层
Rock_male 发表于 2016-7-27 23:41
主板坏都是小问题,压缩机才是大问题,楼主是新手吧,压缩机停机了,外机风扇转不转

对了,还没有回答你的疑惑哪,我说外机停了,指得是压缩机和外风机都停了,外机直接停止供电
发表于 2016-7-28 00:23:18 来自手机 | 显示全部楼层
内机电机是否PG电机,如是那可能是反馈信号有问题。
发表于 2016-7-28 01:04:59 | 显示全部楼层
停机有没有规律,有没有监测停机电流,是不是空调模式不对,插座有没有问题?
我昨天修一台有规律停机,用户总怀疑板有问题,不愿换板要修,后来发现插座过热,换插座,重新调模式后正常。我都不知是什么原因,反正好了