电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: huangbin562

松下空调大管不冷,制冷效果不好.我是第二个师傅了

[复制链接]
发表于 2016-7-28 15:40:08 | 显示全部楼层
再加点氟试试!!!!!
发表于 2016-7-28 16:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
前几天室温34度时,给几个松下空调清洗内机滤网后,顺便量了一下制冷剂压力,制冷效果好的几台压力都在0.65左右。
发表于 2016-7-28 22:27:39 | 显示全部楼层
松下空调近来使用R22的,一般0.65mpa.
最好定量加氟
发表于 2016-7-29 12:59:28 | 显示全部楼层
回气压力都偏高啊!你们是哪里?区域型很强啊!
发表于 2016-7-29 14:35:04 来自手机 | 显示全部楼层
替大家问一句 修好了没?
发表于 2016-7-29 15:03:26 来自手机 | 显示全部楼层
如果细管冷大管不冷,你换了毛细管也是这就,那你就应该把铜管切开检查,看一下有没有管折了,从小问题查起。
 楼主| 发表于 2016-7-29 15:32:53 来自手机 | 显示全部楼层
没有去修了,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 21:35 , Processed in 0.048260 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表