本宝宝有问题求助3匹柜机

[复制链接]
发表于 2016-7-27 18:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本宝宝今天接修一台3匹柜机,压机热保护,内机滤网很脏,清洗干净,外机散热片也用喷壶洗了,外机电容,风机电容,内机风机电容全换,平衡压机1.6,开机运行,低压0.6,电流12A,等运行半个小时后,电流和低压慢慢上升,直到压机热保护,外机出风正常,外机细管结露,粗管常温,当电流和压机上升时我用喷壶淋外机散热片,电流和压机下降,外机能一直正常工作,我测内机进出风口温差在14度,我在想是不是氟还不太少,外机进出风环境很好
发表于 2016-7-27 20:28:23 来自手机 | 显示全部楼层
既然不是变频空调,先调整氟量看看粗细管情况
发表于 2016-7-27 21:00:47 | 显示全部楼层
多了、多了。
发表于 2016-7-27 21:03:51 | 显示全部楼层
同意楼上观点
 楼主| 发表于 2016-7-27 21:22:51 来自手机 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-7-27 21:00
多了、多了。

帮主,以前此机运行正常的,不应该是氟大多吧
发表于 2016-7-27 21:51:05 来自手机 | 显示全部楼层
先加点制冷剂试试
发表于 2016-7-27 22:02:25 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-27 22:49:19 | 显示全部楼层
宋建蜀 发表于 2016-7-27 21:22
帮主,以前此机运行正常的,不应该是氟大多吧

以前环境温度多高,现在环境温度多高。