电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 335227

空调外机压缩机接线端老是烧断

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-28 17:25:23 来自手机 | 显示全部楼层
学师求学 发表于 2016-7-27 10:53
压机电流过高。

确实,测了下,达到16a了
 楼主| 发表于 2016-7-28 17:26:01 来自手机 | 显示全部楼层
家电维修xox 发表于 2016-7-27 12:41
压机电流多少

16a,今天测的
 楼主| 发表于 2016-7-28 17:27:04 来自手机 | 显示全部楼层
鱼世界 发表于 2016-7-27 19:35
接触不良吧
插上去后
轻轻拔下

今天测了电流,16A而且还有上升的趋势
发表于 2016-7-28 17:50:53 | 显示全部楼层
335227 发表于 2016-7-28 17:24
压缩机电流初始14a,而且一直上升,开机10分钟就到16A了

难道是压机有问题了
发表于 2016-7-28 18:44:36 来自手机 | 显示全部楼层
335227 发表于 2016-7-28 17:26
16a,今天测的

电流太大,压机声音听着正常不,要么压机本身有问题了负荷大了。排气压力多少
发表于 2016-7-28 23:43:54 来自手机 | 显示全部楼层
335227 发表于 2016-7-28 17:25
确实,测了下,达到16a了

更换压机,清理管路,有堵
发表于 2016-7-29 12:47:22 | 显示全部楼层
那就买25A 的交流接触器啊