格力3匹天花机粗管结霜

[复制链接]
发表于 2016-7-27 00:02:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
最先故障不制冷,检查是低压喇叭口漏雪种,重新扩口检查不漏,添加雪种效果很好,个把月后又不冷,检查雪种又少了,再检查喇叭口没检查出漏点,添加雪种,过了几天用户又说空调还是不怎么冷,叫我彻底检查一下,我就把雪种全放了,用冰箱压缩机打压打到15个压检查,最后检查不出漏就重新扩了高低压喇叭口,抽真空添加雪种,然后压力上不去,电流开始还上得去后面就像堵了一样往下掉,跟着粗管结霜最后半个压缩机都结满了,以为雪种不够一直加最后压缩机都停掉了,又以为真空抽不够又放掉雪种抽了半个小时,用火烤,再加雪种还是一个样,最后只能弃修,打电话来只能说搞不好了,不知叫别人修有没有搞好
image.jpg
image.jpg
image.jpg
发表于 2016-7-27 00:42:51 来自手机 | 显示全部楼层
粗管结霜如果不是室内机脏了就氟充多啦
发表于 2016-7-27 00:44:05 | 显示全部楼层
你检查一下蒸发器是否堵了,出风不正常?数据和照片材料不够。不好下定论
发表于 2016-7-27 07:25:37 | 显示全部楼层
又放走一大鸟啊
发表于 2016-7-27 07:54:13 | 显示全部楼层
是打压捡漏后引起的问题?
发表于 2016-7-27 08:15:42 | 显示全部楼层
估计是忘了开阀门了吧?
发表于 2016-7-27 09:12:20 来自手机 | 显示全部楼层
笑死了,大管结霜至顶的帖子大把。都TM抽真空了,也不定量加,现在慌了,钱没挣到,名声也坏了。
发表于 2016-7-27 09:15:11 来自手机 | 显示全部楼层
你这机器不外乎2点,1,内风机转速慢,2,蒸发器背后脏。
发表于 2016-7-27 09:38:35 | 显示全部楼层
你检查一下蒸发器是否堵了,出风不正常
 楼主| 发表于 2016-7-28 00:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
开始都是正常的就是打压过后抽真空加雪种才这样