5P志高空调压机发热

[复制链接]
发表于 2016-7-25 12:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一台志高5P柜机。  上门发现不制装冷,压机启动了。发现大小管不凉。就加氟。但氟加不进。就放空机器里的氟。再开机。发现没有吸排气。我以为是四通阀卡了,换了四通阀,还是没有吸排气。焊开压机。发现是压机坏。  就把压机换了。再加[氟。加到5个压力,电流8A。可开机不到1个小时,压机就热保护了。淋水后再开机。把氟放到只有3个压力。电流6A .可以开久点但还是热保护。 我以为是压机问题马上又换个新了。但和换的第一个一样。第二次是定量加氟。压力只有2.5.电流6.1到6.3 .电流不升高最多6、3.  检查四通阀两热 两凉。内机分液头结冰。外机散热器很烫。整机没有散热不好。求是什么原因使电流压力上不来。压机过热?如果是堵,请问堵在哪里?
发表于 2016-7-25 12:42:04 | 显示全部楼层
哪结冰哪堵
发表于 2016-7-25 12:46:40 | 显示全部楼层
电压正常不。
 楼主| 发表于 2016-7-25 12:49:54 | 显示全部楼层

电压没错 380的
发表于 2016-7-25 12:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-25 13:30:04 来自手机 | 显示全部楼层
莲花头微堵吧。上制热试试。。。

 楼主| 发表于 2016-7-25 13:40:31 来自手机 | 显示全部楼层
莲花头结冰是定量加才结的冰,后来我追加氟到4公斤,莲花头就不结冰了。可压机热保护就出了。
发表于 2016-7-25 13:41:25 | 显示全部楼层
怀疑你新换的压缩机不对或大了,冷凝器很热,就会热保护。
发表于 2016-7-25 13:41:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-25 14:12 编辑

不行的话那就再换一个吧!反正我看你换压机倒是挺利索的
 楼主| 发表于 2016-7-25 13:51:34 来自手机 | 显示全部楼层
脑壳不好使,动手能力还可以!