查看: 1880|回复: 8

海尔定频空调奇了怪了!

[复制链接]
发表于 2016-7-25 07:57:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台海尔定频空调漏氟不制冷,重新加注R22制冷剂后,低压在0.45MP.
约二十分钟左右,低压降至负压.再加制冷剂还是负压,怀疑冰堵.关机约一刻钟压力回升至1.2Mp,全部放掉制冷剂,再重新加注,又能工作一段时间,再次降至负压,请各位师傅帮忙分析并能给出解决的办法,在此深表感谢!
发表于 2016-7-25 08:01:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-25 08:07:14 来自手机 | 显示全部楼层
究竞是管道瘪呢,还是冰堵?
发表于 2016-7-25 08:31:27 | 显示全部楼层
这个比较麻烦,不是毛细管,就是分离器堵。
发表于 2016-7-25 08:35:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-25 08:38:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-25 08:41 编辑

只要是运行当中三通阀压力表变为负压,就不要再冲制冷剂了,肯定堵了。

要是毛细管堵了:

放掉制冷剂,换单向阀 ,取下毛细管,用氧焊烧毛细管通红时,立刻放进水里,毛细管内壁的杂物自然脱落
 楼主| 发表于 2016-7-25 09:49:13 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位大师的回复!我怀疑可能是冰堵!要是冰堵加甲醇行吗?

评分

参与人数 1威望 -2 收起 理由
运城向荣电子 -2 胡闹什么呢,

查看全部评分

发表于 2016-7-25 10:41:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-25 11:26 编辑
孔令辉 发表于 2016-7-25 09:49
谢谢各位大师的回复!我怀疑可能是冰堵!要是冰堵加甲醇行吗?


胡闹什么呢!假如是你自己的空调,你肯加甲醇吗?

要是人感冒了回身发冷,你就把人放在火上他就不冷了吗?
发表于 2016-7-25 13:56:33 | 显示全部楼层
冰堵就体外循环
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-16 19:27 , Processed in 0.066763 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表