发个今天遇到的怪事!怪事!

[复制链接]
发表于 2016-7-22 23:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5P美的09年,用户报修E14,查后发现时相序错误,倒相序后依旧不行。
万用表测量缺相,然后又找了一个380的电接上,还是E14!
后下午回来修,啥都没动,上电后无E14。 开机正常制冷。
呼呼风不是很冷。压力0.2,加氟至0.5后停机。
用胶带包了下漏在外边的铜线,(连接室外机380的电线).再开机2分钟左右显示P12.
奇怪!加氟加多了吗外机散热很好啊?怎么回事呢。然后更奇葩的事出现了,压机启动电流35安,3秒后没有了动静,断电后测量压机阻值都是0欧。用凉水给压机降温,(压机一点都不烫手,只是有点热)。好了降温管用了,后来测量是3欧,然后倒了下相序,开机正常了,还好正常了,收钱走人。怎么回事啊,老师能解释下吗?
发表于 2016-7-22 23:50:13 来自手机 | 显示全部楼层
5P美的09年,用户报修E14,查后发现时相序错误,倒相序后依旧不行。
万用表测量缺相,然后又找了一个380的电接上,还是E14!
后下午回来修,啥都没动,上电后无E14。开机正常制冷。★★★★★趁你没在的时候,外部电路检修,电压及相序又正常了★★★★★
呼呼风不是很冷。压力0.2,加氟至0.5后停机。
用胶带包了下漏在外边的铜线,(连接室外机380的电线).再开机2分钟左右显示P12.
奇怪!加氟加多了吗外机散热很好啊?怎么回事呢。然后更奇葩的事出现了,压机启动电流35安,3秒后没有了动静,★★★★★电源连接线松动,造成压机过流,连接线虚接,压机二次启动,此时系统压力未平衡★★★★★断电后测量压机阻值都是0欧。用凉水给压机降温,(压机一点都不烫手,只是有点热)。好了降温管用了,后来测量是3欧★★★★★你的表坏了,压机保护了怎么会是0欧!★★★★★然后倒了下相序,开机正常了★★★★★不排除外部线路再次检修★★★★★还好正常了,收钱走人。怎么回事啊,老师能解释下吗?
发表于 2016-7-22 23:50:35 | 显示全部楼层
不可理喻
发表于 2016-7-23 06:05:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-30 00:48:24 | 显示全部楼层
愚公的承诺。 发表于 2016-7-22 23:50
5P美的09年,用户报修E14,查后发现时相序错误,倒相序后依旧不行。
万用表测量缺相,然后又找了一个380 ...

确实是表头松动不好使了,。你说的太对了,外部电路检修
发表于 2016-7-30 01:04:42 | 显示全部楼层
在售后时
冬天本来没嘛时就是玩牌,客户报修3台120一块坏。
告诉他电源问题 查相序,非得让去。
开车一个小时到那,当着电工面到相序,直接打他脸。

三台柜机给巨型电视墙降温

发表于 2016-7-30 06:00:26 来自手机 | 显示全部楼层
这么多碰巧的事都被你赶上了,是有点怪
发表于 2016-7-30 07:54:43 来自手机 | 显示全部楼层
本身不是相序错,是缺相,应该就这么简单!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 20:45 , Processed in 0.058052 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表