 楼主| 发表于 2016-7-21 11:45:13 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-21 11:33
那为什么没有定量加氟试试...

周老师这是工厂里面的空调,我现在连个加F工具都没有的,现在是老板要我找出问题然后叫人处理的,之前为什么拆蒸发器下来清洗是因为蒸发器四五年没清洗过了才拆下来清洗的,清洗过后制冷一样不好,而且有的空调压机大管冷小管常温,有的空调大管小管都是常温。在此希望各位老师多多指教了,
发表于 2016-7-21 15:06:21 | 显示全部楼层
该死的胖子 发表于 2016-7-21 11:45
周老师这是工厂里面的空调,我现在连个加F工具都没有的,现在是老板要我找出问题然后叫人处理的,之前为 ...

大管冷小管常温 氟加多了一般都这样.,另外考虑下你们是不是把管子装的时候弄折了.,有的空调大管小管都是常温,没氟了.或压缩机根本没启动!或者堵死 ,如果原因同上.看看是不是你们搞泄了氟或折了管子了.