电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2031|回复: 8

求助空调漏水!

[复制链接]
发表于 2016-7-20 10:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    安装的朋友介绍的,一个KTV里面。当时一想可能是排水管那个接头没弄好,好处理啊!到地方谈好价开工。用的全部是风管机,包房里的排水管全接到走廊的主排水管再统一排到卫生间的下水道里。漏水点就在走廊上,切开石膏板上去一看:有一大片的霉斑,漏了不少时日了。剥开水管保温套是PPR管。不对啊!这种管热熔好了不会漏了,要漏早就漏了。那也没我什么事了,安装质保2年的。就是因为过了安装质保朋友才让我来的,其实他也是怕麻烦,KTV离他那有点远。让KTV的人把空调全开了,差不多2小时一直也没看那漏。因为是下午来的,上午也没人在。再一会人家要开始营业了,只好先回来,完了告诉他们,板也切开了你们自己看看是哪里漏我再来处理。第3天打电话来了:说是有跟立着的管子里有水冒出来。我一听就坏了,水从排气管出来了那不就是主排水管有堵了?水排的不及时了一直积水最后从排气管里漫出来了。找到原因了可不好处理啊?我不知道它堵在那了,他们的水又没排外墙是排的下水道。最麻烦的是全部管路都用石膏板封住的。我不能大面积的破坏啊!找安装的那朋友吧,他专业啊!把情况一说他来一句简单:把排气管加上一段就好。我说屁,到时候这里是不漏了全从内机接水盘哪里漏了更麻烦。只好来请教一下各位大神:这种情况要怎么处理才好一点?具体原因告诉人家了,那经理也挺客气的,价钱别太过。(我第一次去报的300,后来一看不对啊这情况得700了。)要求就是装修不能破坏太多,别留后患。还请大神们赐教啊!!
 楼主| 发表于 2016-7-20 10:31:57 | 显示全部楼层
我想的是不行从主排水管上再接一根管子出来,可这样不好看啊!!
发表于 2016-7-20 10:39:55 来自手机 | 显示全部楼层
破顶分段查,让他再找木工补
发表于 2016-7-20 10:40:47 | 显示全部楼层
压缩气体冲开,很多是苔藓之类的东西堵,一冲就掉下去
发表于 2016-7-20 11:11:17 来自手机 | 显示全部楼层
找部吸水机,在立着管吸!
 楼主| 发表于 2016-7-20 11:21:56 | 显示全部楼层
zuiwu2012 发表于 2016-7-20 10:40
压缩气体冲开,很多是苔藓之类的东西堵,一冲就掉下去

一冲气体会从内机接水盘哪里出来了?我不能去一个一个的先堵上啊。他那里的检修口也开的不对,不是在机器下方,吊顶上的空间很窄 人不好上去。20几个内机呢。
 楼主| 发表于 2016-7-20 11:24:07 | 显示全部楼层
橙留香1 发表于 2016-7-20 11:11
找部吸水机,在立着管吸!

这个方法和楼上用气冲一样啊!他内机管路和主管是全通的。
发表于 2016-7-20 14:16:15 | 显示全部楼层
这个价低了不好干,拆装带维修二千都不干。
发表于 2016-7-20 14:45:40 来自手机 | 显示全部楼层
搞个吸水的吸尘器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 11:25 , Processed in 0.058020 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表