电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 滨河村8888

空调电流一点一点大 然后外机停机

[复制链接]
发表于 2016-7-19 20:41:43 | 显示全部楼层
滨河村8888 发表于 2016-7-19 20:34
如果系统微堵导致的 要更换毛细管 过滤器吗? 冷冻油要不要更换 别的还需要怎么处理 求大师指点 谢谢!


毛细管不必换,拆下来用氧焊烧黄,立刻在水里沾一下,内壁的杂质自然脱落,吹净就可,过滤器可以换,
发表于 2016-7-19 20:46:21 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-19 23:42:23 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢 手头没有摇表
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 11:49 , Processed in 0.039813 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表