楼主: gusfmu

一工厂中央空调温度最低只能降到28度,实际环境测得27

[复制链接]
发表于 2016-7-19 20:32:08 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-19 20:35:38 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-23 00:47:27 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-7-19 20:27
楼主,这种机器可以在控制柜上翻看到数据的,你不会叫操作员翻给你看,内容包括冷冻水进水温度,出水温度, ...

冷却水是不是从水塔冷却后来经过抽水机到压缩机的水泡的,然后再回水塔上面流下来然后冷却下。这样的水叫冷却水是吗,
 楼主| 发表于 2016-7-23 00:48:45 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-7-19 20:28
楼主把数据发上来就可以判断问题了。

那台机已改过控制器了,还能调出来看吗,
 楼主| 发表于 2016-7-23 00:54:00 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-7-19 20:32
冷却水温度低了,大型空调制冷剂流量大,温度不够制冷剂大量带油,冷冻油粘稠流畅度不够,从而润滑不好,所 ...

冷却水是指流经冷凝汽(也就是指水泡)是吗,这个冷却水要33-35度之间吗,大型空调制冷剂流量大,温度不够制冷剂大量带油,(冷却水水温不够热从而导致水泡温度不够)冷冻油粘稠流畅度不够,从而润滑不够,是不是这样理解的,
发表于 2016-7-23 18:09:09 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-24 00:37:47 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-7-23 18:09
是的,比如开利螺杆机20℃水温会报油位低的警报停机,一般这个温度要开机得憋热气。