长虹精准控温F6故障

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-20 12:51:42 来自手机 | 显示全部楼层
碧鸡桥-蜀龙 发表于 2016-7-19 13:41
测量一下NS之间的通讯电压是否在5-20V跳变,如果测量电压5-12V判断为内机问题,12-20V判断为外机主板或机组 ...

电压在12到20v摇摆,控制板上的5v15v电压都正常,300v电压也有,有两块板,应该换模块板还是电源控制板?
发表于 2016-7-25 18:50:09 | 显示全部楼层
首先确定加长管线没,如果没有先换外机主板
 楼主| 发表于 2016-7-30 22:25:12 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位,空调前几天已经修好了!内外机连接线轻微漏电导致的!因为地线也漏电所以把地线并作信号线故障依旧!瞎折腾了~
发表于 2016-8-15 21:17:45 | 显示全部楼层
碧鸡桥-蜀龙 发表于 2016-7-19 13:41
测量一下NS之间的通讯电压是否在5-20V跳变,如果测量电压5-12V判断为内机问题,12-20V判断为外机主板或机组 ...

大师能否解释下电压背后的原因 ,根据什么来判断的   ,  求解