电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2979|回复: 7

关于氮气瓶连接空调接口问题

[复制链接]
发表于 2016-7-18 11:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
氮气瓶的管线是16M*1.5的,空调是12M的,怎么连接?刚才在淘宝上搜了一下都没有卖16转12M的接头的,想请教各位师傅一下都有什么好办法。
发表于 2016-7-18 11:11:03 | 显示全部楼层
自己制作一个。
发表于 2016-7-18 11:31:37 | 显示全部楼层
不会自己用铜管变径过渡焊一个?
发表于 2016-7-18 11:31:38 | 显示全部楼层
亏你还是搞维修的
自己动手制作或焊接一个,简单,方便,快捷,放心,实用
发表于 2016-7-18 11:40:48 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-18 14:26:04 | 显示全部楼层
这都是要自己加工的,没事的时候,自己焊个就行。
发表于 2016-7-18 15:51:46 来自手机 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食
发表于 2016-7-18 16:31:23 | 显示全部楼层
简单的很自己做一个就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 03:01 , Processed in 0.054788 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表