老格力变频空调加氟

[复制链接]
发表于 2016-7-16 18:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
刚刚一台格力26挂机不制冷,窗户外有防护网,外机从屋里够不着。准备搬梯子出去看看,客户说我这是去年秋天移旳机,去年冬天不制热,今年一试也不制冷。我的是变频空调。心想坏了没带410,赶紧回家拿410,真空泵。在外边靠上梯子。爬到外机上,一看,细管结露粗管干燥。仔细看外机上的铭牌已经发黄字迹模糊。认真辨认确实是变频的,不过制冷剂用的是22.我的410白拿了。接压力表。只有一个压。加到5个压粗管用手摸不如细管凉。不敢再加了。对了忘说了,我叫客户把温度调到最低,风力调到强劲。410的都加到7个多压力。22的制冷剂加到多少合适
发表于 2016-7-16 18:14:39 | 显示全部楼层
410是22的1.5倍。
 楼主| 发表于 2016-7-16 18:26:47 | 显示全部楼层
定频空调22都加5个压左右第一次见用22制冷剂的变频空调拿不准
发表于 2016-7-16 18:26:53 | 显示全部楼层
早年间的变频空调(不管是那个厂家品牌)都是R22的氟!
410是这几年的事情
变频空调加氟加到电流最大就行了!
 楼主| 发表于 2016-7-16 18:32:44 | 显示全部楼层
谢谢周师傅的教诲,还有个老海信变频也是22的制冷剂明天再加心里有底了