各位师傅好,本人收到一台1匹志高空调,制冷时低压管有露珠,高压管不冷,雪种已经加到0.5帕,电流达到4.2安。过滤器已经换过,高低压管也已经用R22冲过。停机后压力表打到15帕。室内机的出风口的制冷温度是24.5度。外机的入风口的温度是38度。请问各位师傅是什么问题?
发表于 2016-7-16 06:47:47 | 显示全部楼层
故障如下;
1压宿机问题独试下压知
2节流器不配或过滤器或节流器塞.
3雪种不好或有管道有空气或水
发表于 2016-7-16 07:54:35 来自手机 | 显示全部楼层
机器额定电流多少?也就是3.8或4.2A吧?室外温度高达38度,回气5kg制冷剂似乎尚不够,按说5kg回气压力细管应结露,如不结露,应怀疑细管阀往蒸发器至回气管三通截止阀这部分有二次节流或堵塞现象
发表于 2016-7-16 12:52:08 | 显示全部楼层
放一点氟吧,平衡压力在10公斤左右,你到了15公斤了,再就是检查是不是管子憋了,堵了还是什么的,对症下药才是根本