楼主: 鹏润制冷

师傅们给看看这台空调怎么处理

[复制链接]
发表于 2016-7-13 22:03:58 | 显示全部楼层
一般堵在低压侧表现为压力低而不是高。
发表于 2016-7-13 22:04:26 | 显示全部楼层
一般堵在低压侧表现为压力低而不是高。
发表于 2016-7-13 22:10:16 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-13 22:21:32 | 显示全部楼层
气液分离器的分子筛堵了,我感觉可以把压缩机焊下,然后用大针管装上软管插里面吸,直到吸干净为止
发表于 2016-7-13 23:27:04 来自手机 | 显示全部楼层
哪里结霜哪里堵。
 楼主| 发表于 2016-7-14 09:30:56 来自手机 | 显示全部楼层
气液分离器堵了压力会低吗?
 楼主| 发表于 2016-7-14 09:32:32 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2016-7-13 22:03
一般堵在低压侧表现为压力低而不是高。

气液分离器堵了压力会低吗?
发表于 2016-7-14 16:53:58 来自手机 | 显示全部楼层
堵了吧!!!!