海尔1P小状元壁挂空调穿过电流互感器的那根线电流应该多大?

[复制链接]
发表于 2016-7-13 09:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  刚测得为4.5-5A正常吗?穿过互感器过1分钟就保护了停一会又运行1分钟,如此反复,什么原因?
发表于 2016-7-13 10:00:28 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-13 10:05:53 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-7-13 10:00
4.5~5A触发不了过流保护,现在只是过了一分钟的延时期就保护,是过流保护电路出问题了,具体是哪个元件得 ...

谢谢,不过电流互感器直接接线运转工作正常,会有什么后果?
发表于 2016-7-13 10:47:34 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-13 10:50:09 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-7-13 10:47
真正过流了不保护了,烧压缩机,烧电路板。

收到,看来还得继续找原因!
发表于 2016-7-13 22:29:17 | 显示全部楼层
用普通电阻更换可变电阻就ok.
发表于 2016-7-14 05:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
这款管室温传感器阻值漂移有类似故障,管温10K、室温23K,代换即可解决!