查看: 2536|回复: 6

一台空调漏水搞了一天

[复制链接]
发表于 2016-7-12 23:48:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  其实是来来回回搞了三四次,几个人去看了都搞不定!因为是承包学校的机子,不能弃修(人家会以后都不和你签了)其实我们以前漏水搞不定就换机,奈何最近旧机都卖出去了,剩下一台很久的电机坏主板也不知行不行的,就坚持修
  说下机子情况吧,格力两匹挂机,估计有七八年历史了!机子漏水,从滴下两边不规则滴,开机要一会才滴,有时快有时慢!从中间拆除排水管吹过,垫高机子,都没用!看后面副水槽没有裂也没堵!主水槽也没裂漏水!拆开看见水是从图片螺丝刀指处( 蒸发器右测铜管)漏下的而且滴的很快,都流到电机压板上了!我们拿塑料弯成弧形去接也还是漏!
最后没办法拆下机子,去换那台破烂机,换电机主板!拆开一看原来蒸发器后面还有条水槽,而且有个小孔联通副水槽!这个孔被毛絮堵了!但是想既然这样拆成这样,也怕了,直接换另一台破烂算啦!就搞好了!
  其实到这我也不太确定是不是真是这个原因,因为机子已经拆下来了!无法验证!但是为什么那里堵了蒸发器右侧猛滴水?平时这铜管的冷凝水又滴向哪里呢?!

microMsg.1468304416736.jpg
microMsg.1468304379288.jpg
发表于 2016-7-13 00:20:46 | 显示全部楼层
内机漏水,我用一橡皮软管从小孔往挂机后面排水捅几次,有时也可以。
发表于 2016-7-13 01:40:57 | 显示全部楼层
搞过一个1匹挂机,风轮后面的塑料壳裂了条缝,水就从这缝隙里流出来,打了点玻璃胶。让我拆了老半天没电筒照,还真难找!
发表于 2016-7-13 07:58:51 | 显示全部楼层
有些检修真的是需要经验
发表于 2016-7-13 08:08:18 | 显示全部楼层
我碰到三台蒸发器漏水的,第一台修好久才看出来的,浪费好多时间,弃修,没赚到
发表于 2016-7-13 08:29:01 | 显示全部楼层
用胶把水引开
发表于 2016-7-13 10:14:41 | 显示全部楼层
经验哪,是需要积累的,谢谢