空调病

[复制链接]
发表于 2016-7-10 22:18:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
去年给用户修电视记了我的电话,今年打电话给我叫我去看空调,是长虹空调32挂机定频,缺氟了,补加氟,开机进工厂模式看到内机盘管能到12度,那个冷气爽死了,收了150走人。管了半个月今天又打电话给我说没冷风,我去看是高压螺帽破了,说好价格300,换上螺帽用真空泵抽了空气加氟0.5。感觉没得原先好,冷风不是很沁人,内盘只能到16度,外机不脏风力大,开机还是会流水流的水不是很冷,用户也感觉到了温度不对劲,没有以前好,一阵忽悠,先把钱接过手。回来想不通怎么回事,是不是没得氟压缩机里面有空气空转有影响?我用的氟都是金晶,不知道各位师傅遇到过没有。
发表于 2016-7-10 22:27:47 | 显示全部楼层
你得空调病了。那时室温多高,现在室温多高。
发表于 2016-7-10 22:33:49 | 显示全部楼层
看来没抽空吧!
发表于 2016-7-10 22:34:01 | 显示全部楼层
只能够测进出风的温差作参考,还要考虑电压和气温。不能够单纯测出风口温度。
 楼主| 发表于 2016-7-10 22:57:46 来自手机 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-7-10 22:27
你得空调病了。那时室温多高,现在室温多高。

都不当西晒,室内温度30度
发表于 2016-7-10 23:02:35 | 显示全部楼层
jieloloo 发表于 2016-7-10 22:57
都不当西晒,室内温度30度

室内温度30度,出风口16度够可以了。
发表于 2016-7-10 23:03:52 | 显示全部楼层
wzn1630 发表于 2016-7-10 22:34
只能够测进出风的温差作参考,还要考虑电压和气温。不能够单纯测出风口温度。

正确。            
发表于 2016-7-10 23:38:35 | 显示全部楼层
6楼说的在理,
要是真的达不到标准,
有可能是制冷剂问题,
价格贵的制冷剂冷冻效果和便宜的比,效果是有区别的