楼主: 闽詔维修

海尔金元帅查漏

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-10 21:27:16 来自手机 | 显示全部楼层
今天下午先打4个压,守了几个小时,没见压力下滑,制冷效果还不错。先用着,过几天再看看
发表于 2016-7-10 21:31:20 | 显示全部楼层
内外机,分开保压一个晚上,观察一下是内机连接铜管有泄漏,还是单独外机漏,再针对处理
发表于 2016-7-10 21:31:47 来自手机 | 显示全部楼层
把二,三通关了,过几天看压力是内机还是外机漏
发表于 2016-7-10 21:32:41 来自手机 | 显示全部楼层
加氟,把二,三通关了过几天看压力是内机还是外机漏
发表于 2016-7-10 21:40:04 | 显示全部楼层
闽詔维修 发表于 2016-7-10 21:19
“没查出什么来。用纯洗洁精检查,无果。”
有用过

纯的肯定不行
发表于 2016-7-10 21:42:36 | 显示全部楼层


0.35MPA太低了、捡漏打压 24个压力容易发现漏点
发表于 2016-7-10 23:17:03 来自手机 | 显示全部楼层
这种用土办法,盘管全拆了,放大大桶水中,哪冒泡哪漏( _)