楼主: 123111xx

空调不制冷求助

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-7 23:31:34 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2016-7-7 23:05
内外风机都转吗,你加了很久说明系统里液太多了,可能有堵。

都转,开机低压运行压力在4.5,平衡压力在12,制热时高压压力破35
 楼主| 发表于 2016-7-7 23:36:04 来自手机 | 显示全部楼层
龙文鞭影 发表于 2016-7-7 23:18
空调在换三通阀前除了阀心漏气还有没有其它问题?二,你保正机箠已经排净真空?这两问题先弄清楚再定论

其他问题业主说不知道,去年还可以用,今年用不了了,机器应该已经排尽真空了,因为我真空泵抽了一小时,细管加的大干燥过滤器打开里面也没什么水分
 楼主| 发表于 2016-7-7 23:36:41 来自手机 | 显示全部楼层
俺村就俺帅 发表于 2016-7-7 23:29
修之前机器正常吗,为什么不定量加氟

没有电子秤。。。。
发表于 2016-7-7 23:39:02 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管堵塞,更换即可。打个简单的比方,制冷剂→粗管→压缩机→冷凝器→毛细管→蒸发器→粗管,如果毛细管堵塞了,那制冷剂就都憋在冷凝器了,压缩机转不动呀,所以电流就高了呀。
发表于 2016-7-7 23:55:18 来自手机 | 显示全部楼层
这种就是堵了的现象,被你焊堵了没有,或者过滤器堵了
发表于 2016-7-8 00:12:50 来自手机 | 显示全部楼层
换三通阀之前还有其他问题吗??
 楼主| 发表于 2016-7-8 10:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
愚公的承诺。 发表于 2016-7-7 23:39
毛细管堵塞,更换即可。打个简单的比方,制冷剂→粗管→压缩机→冷凝器→毛细管→蒸发器→粗管,如果毛细管 ...

可是我空载时测试三通阀都有吸气和排气啊,手都按不住