海信KFR60W/29bp变频空调柜机,制冷制热都不启动求大神

[复制链接]
发表于 2016-7-7 16:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
拆开外机,电路板上红灯亮着,拔掉电源还是红灯还是亮,什么原因啊?
 楼主| 发表于 2016-7-7 16:23:28 | 显示全部楼层
内机有电到外机
发表于 2016-7-7 16:26:18 | 显示全部楼层
置顶文章有故障代码自己下载先看看
发表于 2016-7-7 16:27:08 来自手机 | 显示全部楼层
测零线与 s 信号线有没有跳变电压,有的话外机板问题,反之则是内机板问题
 楼主| 发表于 2016-7-7 16:36:00 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-7 16:26
置顶文章有故障代码自己下载先看看

周老师,柜机显示屏没有故障代码,没报故障,就是内机工作,外机不工作,断开总电源开关,拔电路板线头打火花
发表于 2016-7-7 16:37:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-7 16:39:31 | 显示全部楼层
几年前就为你准备好了,可你就是不注意,这屎都拉倒裤子上了,你才着急.......
 楼主| 发表于 2016-7-7 17:12:00 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-7 16:39
几年前就为你准备好了,可你就是不注意,这屎都拉倒裤子上了,你才着急.......

感谢周老师的帮助,万分感谢
 楼主| 发表于 2016-7-7 17:12:19 | 显示全部楼层
zhangpengliang 发表于 2016-7-7 16:27
测零线与 s 信号线有没有跳变电压,有的话外机板问题,反之则是内机板问题

室内外通讯故障
 楼主| 发表于 2016-7-7 21:06:18 | 显示全部楼层
zhangpengliang 发表于 2016-7-7 16:27
测零线与 s 信号线有没有跳变电压,有的话外机板问题,反之则是内机板问题

谢谢,是外机段子上的吧