海信35变频挂机,制冷效果不好居然问题出在插座

[复制链接]
发表于 2016-7-5 21:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
朋友一机器,11年安装,前段时间就跟我说制冷效果不好,当时没带工具,粗略看了一下,细管凉,粗管凉,都有露水,排水正常,内机翅片干净,没看出什么毛病,昨天去朋友家,先测压力,确定不缺弗,外机散热良好,内机风量可以就是不凉。找了半天没毛病,询问一做售后朋友让看下毛细管有没有结霜,拆外机时我去拔内机插头,摸到瞬间被烫的叫了一声,现在右手有两个水泡。。关掉空调等一会插头冷却发现是插座接触不良,外观无变化,拆开之后插座接线孔已经明显烧焦,更换插座,再开机两分钟内机出风明显变凉,。。。这算不算奇葩故障
发表于 2016-7-5 22:07:52 来自手机 | 显示全部楼层
接触不好,电压不稳
发表于 2016-7-5 22:14:17 | 显示全部楼层
电网线路引起的故障千奇百怪,确实不少,所以先卡电流、量电压,再进行故障分析,少走些弯路,节省时间。
发表于 2016-7-6 07:56:02 | 显示全部楼层
这种故障确实不少,还容易被忽视..........
发表于 2016-8-7 17:39:29 | 显示全部楼层
谢谢分享,见识学习了。