夏普变频空调内风机故障求助

[复制链接]
发表于 2016-7-4 09:15:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
夏普变频空调,型号KFR-35G/BP/SGXW!开机内风机不转,外机启动,制冷正常!按应急键五秒,闪灯提示,内风机故障!直流无刷风机型号:SHA-37CVJ-F130-2!测310V.15V正常!买不到相同型号风机更换,网购SIC-310-30-1代换,接线顺序不一样,调换接线,试机,风量过大,比落地扇风量都大,而且发热严重!哪位师兄见过此类故障,恳请指点一二!
发表于 2016-7-4 09:28:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-4 09:47 编辑



电机外面 有图   

  



 楼主| 发表于 2016-7-4 09:32:09 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-7-4 09:28
反馈 信号线   接错了吧



都是芝浦电机,电机上有接线图,没结错
发表于 2016-7-4 09:38:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-4 09:42 编辑
殇。。。。 发表于 2016-7-4 09:32
都是芝浦电机,电机上有接线图,没结错


  
既然 线没有接错   

电机外面 有图   

自己结合  工作原理   

想想   为什么 风速失控




你自己  决定怎么修吧
 楼主| 发表于 2016-7-4 19:06:57 来自手机 | 显示全部楼层
有见过此类故障的师兄么?还望赐教
 楼主| 发表于 2016-7-4 19:07:32 来自手机 | 显示全部楼层
论坛有做夏普空调售后的么?
发表于 2016-7-14 10:44:59 | 显示全部楼层
网购SIC-310-30-1  价格便宜, 但因内部直流调速控制电路参数差异大, 代换会出现 转速过高 而且失控。应急代换  需要更改 vsp脚外围控制电路,调整此脚外围上下偏置电阻,使其电压固定在3.5v左右,实际内风机转速固定在中档风,    以上 已经实际代换在三菱电机   效果可以。  联系 qq 444101881  共勉!!
发表于 2016-7-14 10:50:01 | 显示全部楼层
网购SIC-310-30-1  价格便宜, 但因内部直流调速控制电路参数差异大, 代换会出现 转速过高 而且失控。应急代换  需要更改 vsp脚外围控制电路,调整此脚外围上下偏置电阻,使其电压固定在3.5v左右,实际内风机转速固定在中档风,    以上 已经实际代换在三菱电机   效果可以。   
 楼主| 发表于 2016-8-1 14:47:39 来自手机 | 显示全部楼层
多谢5577070,我会试着改下看看!如果成功,以后也不必为这直流风机代换伤神了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 01:40 , Processed in 0.057173 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表