电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 空调菜菜鸟

日立3p空调压缩机不启动!求助

[复制链接]
发表于 2016-7-1 00:49:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 mx-e 于 2016-7-1 00:52 编辑

  把空调机电源断开,另外拿一条带插头的双胶线接在接触器下面线圈的两个脚上,然后把插头插到220电压上看接触器吸不吸合,如果吸合就证明接触器线圈是好的;把这条试验用的线撒掉,把万用表打在电阻1欧档上(对于"为什么要打在1欧档上"这个问题你自己慢慢学习),把两表笔分别搭在接触器上面四个室内机送电到室外机的那四条线四个接头不同边但对应该的两个头上(另两个头也用同样的方法),然后拿个螺丝刀把接触器上面那个小四方形的工作指示杆往下压,压下去后看看万用表电阻是不是在1欧以下(可以多压几次),如果是,那这个接触器就没问题,应该对接触器控制线路进行检查.........
  另外说多一句,你会修空调,却连怎么判断接触器好坏都不懂???????
发表于 2016-7-1 08:16:19 | 显示全部楼层
估计这个是用户吧
发表于 2016-7-1 08:37:13 来自手机 | 显示全部楼层
把电拔掉,用螺丝刀把接触器捅下去,用电阻档量触点通断,再看线圈是否正常
发表于 2016-7-1 13:01:56 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 19:58 , Processed in 0.040555 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表