电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2481|回复: 5

求解 404压缩机组可以拉-40度吗?

[复制链接]
发表于 2016-6-30 07:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人对于404不是很了解,现有1个立方组合式冷库,速冻搁架,2匹404机组 25的冷凝器 配1号阀芯 调大2圈左右
现在有问题,要求降温时间40分钟左右 现在环境温度30度 高压16左右 库温6度 低压2.8mpa
到库温-37 低压0.05mpa 再往下降很慢这怎么办
发表于 2016-6-30 08:10:49 | 显示全部楼层
R404单级制冷是可以降到-40℃的,但是通常都是用多毛细管随温度切换来控制的,或者用电子膨胀阀。1立方40分钟降到-40℃,貌似2匹压缩机有点小
发表于 2016-6-30 20:15:41 来自手机 | 显示全部楼层
这要降-40干嘛,这个会很慢很慢的
发表于 2016-6-30 20:50:47 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-1 23:10:29 | 显示全部楼层
R404单级制冷是可以降到-40℃的,但是通常都是用多毛细管随温度切换来控制的,或者用电子膨胀阀
这个用电子膨胀阀可以吗?
发表于 2016-7-3 20:28:07 来自手机 | 显示全部楼层
用毛细管就行,压缩机用GS26lxcl
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 13:20 , Processed in 0.050601 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表