这台变频器故障,停电后再来电,总操不能控制,又要跑到电气室,按面版才能工作,变频器系统设置为停电再来电自复。总操控制为OP6端口经转换开关接CM低电平启动,因面版能使变频器工作,证明没有什么大的故障,故障点缩小到OP端口控制部分,测量OP端口控制的光电件没发现问题,无意中手碰了一下高低电平控制启动开关,听到有继电器吸合的声音,停电对高低电平控制启动开关进行测量,发现低电平控制这边触点接触不良,高电平这边接触良好,开关也没换了,就使用高电平启动,把OP6端口改接24V,试机一切OK
发表于 2016-6-30 07:28:09 | 显示全部楼层
谢谢分享不错 学习了。我去年修两台 欧瑞变频器都是停电后来电没反应,都是开关电源出问题的。
发表于 2016-6-30 21:22:32 来自手机 | 显示全部楼层
学习了!!!!
发表于 2016-6-30 22:30:24 | 显示全部楼层


谢谢分享不错 学习了
发表于 2016-7-8 08:19:11 来自手机 | 显示全部楼层
15285862966 发表于 2016-6-30 07:28
谢谢分享不错 学习了。我去年修两台 欧瑞变频器都是停电后来电没反应,都是开关电源出问题的。

欧瑞的电容不行,我修了好多台
发表于 2016-7-9 16:27:32 | 显示全部楼层
xyzx8651 发表于 2016-7-8 08:19
欧瑞的电容不行,我修了好多台

谢谢回复
发表于 2016-7-20 06:07:52 来自手机 | 显示全部楼层
欧瑞变频器用在恒压供水系统时PID选项的那个F504是一定要设置好才行!这种变频器的电容使用寿命不行!