电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3243|回复: 8

求助美的定频E0

[复制链接]
发表于 2016-6-29 20:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一台美的50LW定频柜机,老鼠咬线,接好后通电就显示E0,请问大师这是什么故障呢?
发表于 2016-6-29 21:09:51 | 显示全部楼层
E0 室内机 E 方故障 更换室内主控板
发表于 2016-6-29 21:11:19 来自手机 | 显示全部楼层
应该还有断线没查到,室内机探头看下。
 楼主| 发表于 2016-6-29 21:36:44 | 显示全部楼层
明天再去看看,是否都接好了,它原来的环温不见了,请问2P的柜机是多大的呢?
发表于 2016-6-29 22:03:36 | 显示全部楼层
10K...
发表于 2016-6-29 22:28:17 来自手机 | 显示全部楼层
量一下不就知道多大了!
 楼主| 发表于 2016-6-29 23:13:19 | 显示全部楼层
好的,谢谢,原装的被老鼠吃掉了。
 楼主| 发表于 2016-7-2 18:26:14 | 显示全部楼层
线都检查完了,没问题了,只有找块主板来换了试试看了呀
 楼主| 发表于 2016-7-2 18:28:14 | 显示全部楼层
还请哪位大师支支招,我怕换上还是这样怎么办呀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 20:54 , Processed in 0.055681 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表