楼主: zazazas

小弟是新手,请教各位师傅 ,这是什么问题?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-6-28 23:28:36 来自手机 | 显示全部楼层
我爱蓝天大海 发表于 2016-6-28 07:19
运行压力这么高,这么可能出冷风,查四通阀是否复位?

这台是单冷型的,好像没有四通阀吧
image.jpeg
 楼主| 发表于 2016-6-28 23:29:59 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-6-28 07:40
原文:静 态压力1.1mpa ,运行压力为1.6mpa

请问  你是制热模式吗?

不是制热模式,空调是单冷型的,吹的是冷风
 楼主| 发表于 2016-6-28 23:31:17 来自手机 | 显示全部楼层
543199935ai 发表于 2016-6-28 12:37
单凭你测得数据就把我整蒙圈了

  惭愧 ,我也是第一次碰到这种故障。
 楼主| 发表于 2016-6-28 23:37:59 来自手机 | 显示全部楼层
今天弄了一天,蒸发器、冷凝器、风扇什么的都有检查清洗,可是故障依旧……不知道会不会是压缩机的问题?
发表于 2016-6-28 23:41:47 | 显示全部楼层
zazazas 发表于 2016-6-28 23:29
不是制热模式,空调是单冷型的,吹的是冷风

你装了  几块表?    装在什么位置?